Blindleistungskompensation < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 17:08 Di 03.10.2017 | Autor: | Dom_89 |
Hallo,
ich habe eine kurze Frage zur Blindleistungskompensation.
Erreiche ich diese generell, wenn ich in eine Schaltung einen (zusätzlichen) Kondensator einbringe oder eignen sich dazu auch Spulen ?
Muss ich Schaltungstechnisch etwas beachten (Reihe/Parallel)?
Vielen Dank
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 18:50 Di 03.10.2017 | Autor: | GvC |
>
> ich habe eine kurze Frage zur Blindleistungskompensation.
>
> Erreiche ich diese generell, wenn ich in eine Schaltung
> einen (zusätzlichen) Kondensator einbringe oder eignen
> sich dazu auch Spulen ?
Das kommt ganz auf die Art der zu kompensierenden Blindleistung an. Ist die induktiv (was in der industriellen Praxis meistens der Fall ist), dann lässt sie sich nur durch eine zusätzliche Kapazität kompensieren. Eine kapazitive Blindleistung lässt sich dagegen nur durch eine zusätzliche Induktivität kompensieren.
>
> Muss ich Schaltungstechnisch etwas beachten
> (Reihe/Parallel)?
Prinzipiell sind beide Schaltungen möglich. Da unser elektrotechnischer Alltag aber im Allgemeinen spannungsbasiert ist (Geräte und Maschinen sind für bestimmte Spannungen ausgelegt, die vom Energieversorger bereitsgestellt werden), kommt in der Praxis im Allgemeinen nur die Parallelschaltung in Frage. Es gibt aber auch andere Fälle; das kommt immer drauf an, was man eigentlich bezwecken will, insbesondere wenn es um Frequenzfilter geht.
|
|
|
|