Hook < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Hallo liebes Forum,
vielleicht kannst Du mir helfen!
gegeben:
RO323,9x8 angeschweißt an einem Behälter.
Dieses Rohr hat eine Temperaturlast Delta T=200K.
Frage:
Wie bekomme ich die Normalkraft in diesem Rohr?
Antwort:
[mm] \sigma [/mm] = [mm] \varepsilon [/mm] x E
[mm] \varepsilon=\alpha [/mm] T x [mm] \Delta [/mm] T
[mm] \alpha [/mm] T = [mm] 1,2x1/10^5
[/mm]
[mm] \Delta [/mm] T = 200K
[mm] \sigma [/mm] = [mm] \alpha [/mm] T x [mm] \Delta [/mm] T x E
[mm] \sigma [/mm] = [mm] 0,5kN/mm^2
[/mm]
[mm] \sigma [/mm] = N/A
N = [mm] \sigma [/mm] x A
[mm] A(RO323,9x8)=79,4cm^2
[/mm]
N = 3970kN
Ist im Rohr eine Normalkraft von 3970kN?
Unglaublich!
VG
thunder
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 01:23 Fr 07.05.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo thunder!
Wie sieht denn das statische System aus? Kann sich das Rohr frei ausdehnen oder nicht?
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 08:06 Fr 07.05.2010 | Autor: | thunder69 |
Hi Loddar,
in diesem Fall kann sich das Rohr nicht frei ausdehnen!
VG thunder
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 09:54 Fr 07.05.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo thunder!
Ich erhalte dasselbe Ergebnis!
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) reagiert/warte auf Reaktion | Datum: | 14:13 Fr 07.05.2010 | Autor: | thunder69 |
Hi Loddar,
eine Normalkraft von 3970 kN allein erzeugt durch ein
[mm] \Delta [/mm] T von 200kN erscheint mir sehr hoch!
Gibt es eine plausible Erklärung?
VG
thunder
|
|
|
|
|
Hi Loddar,
dazu kommt noch folgendes:
Ich bekomme ein Zwischenergebnis von [mm] \sigma [/mm] = [mm] 0,5kN/mm^2.
[/mm]
Das ist [mm] 50kN/cm^2 [/mm] und größer als die zulässige Spannung für S 235 [mm] (21,82kN/cm^2) [/mm] erlaubt.
Nun ist dieser Lastfall real vorhanden.
Ich frag mich nur, was falsch ist.
Entweder ist die Kraft unrealistisch oder die Lagerung des Kunden hat eine Wegfeder?
Wie ist Deine Einschätzung?
VG
thunder
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 00:53 So 09.05.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo thunder!
Dann scheint wirklich eine Wegfeder oder gar doch eine zwangfreie Lagerung vorzuliegen.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 12:10 Mo 10.05.2010 | Autor: | thunder69 |
Vielen Dank für Deine Einschätzung, Loddar!
VG
thunder
|
|
|
|