Leistungsverlust auf Leitungen < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 15:15 Fr 10.06.2005 | Autor: | hoempi |
Wenn ich den Leistungsverlust an Fernleitungen ausrechnen will muss ich doch die Formel P= 2xRxI² rechnen, aber gibt es Ausnahmen bei denen ich nicht beide Leitungen in die Rechnung mit einbeziehen muss?
Das heißt P=RxI² ?
ich danke schon im voraus
Tom
P.S.: Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 18:45 Fr 10.06.2005 | Autor: | leduart |
Hallo Tom
> Wenn ich den Leistungsverlust an Fernleitungen ausrechnen
> will muss ich doch die Formel P= 2xRxI² rechnen, aber gibt
> es Ausnahmen bei denen ich nicht beide Leitungen in die
> Rechnung mit einbeziehen muss?
> Das heißt P=RxI² ?
Ich nehm mal an, du meinst mit R den Widerstand der "Hin" Leitung. Unsere E-Werke liefern im allgemeinen sog. § Phasenstrom, d.h. der Wechselstrom ist in 3 Leitungen um je 120° versetzt. Wenn der Strom in allen Leitern gleich groß ist, addiert er sich zu 0, es muss also nichts zurück. deshalb ist dr Nullleiter i.A. auch viel dünner. So, wenn du verstehst, was 3 Phasenstrom ist gibt es also viele Fälle für R statt 2R. Wenn ihr das nicht gehabt hab, frag deinen Lehrer ob er es vorführen kann! Aber allgemein sollte man einfach schreiben [mm] R1*I1^{2}+R2*I2^{2}. [/mm] und das für Alle Leitungen summiert!
Gruss leduart
|
|
|
|