www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Lineare Algebra / Vektorrechnung" - Lineare Interpolation
Lineare Interpolation < Lin. Algebra/Vektor < Oberstufe < Schule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Lineare Algebra / Vektorrechnung"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Lineare Interpolation: Umrechnung von U mV in T °C
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:01 Mo 21.12.2009
Autor: Kellertroll

Aufgabe
An einem Sensor wird die Durchflusspannung U in mV kleiner wenn sich die Temparatur in °C erhöht.Dieser Abfall der Spannung U ist fast "linear" zur Temparatur in °C.Die Spannung U beginnt bei 664 mV und einer Temparatur von 10 Grad Celsius.Ich habe einegne Messungen durchgeführt und eine Tabelle erstellt.Siehe unten!Wie lässt sich aus einem Spannungwert U der variert die Temparatur in °C brechnen?

Meine Tabelle und Messwerte:Gemessen die Durchflusspannung einer Siliziumdiode bei geregleter Erwärmung mit Lötstation.

T in °C       U in mV
10            664
20            637
150           465
160           443
170           425
180           410
190           395
200           382
210           370
220           355
240           320

Meine Frage ist nun wie errechne ich aus der gemessenen Spannung U in mV die Temparatur?
Ich hatte folgenden Ansatz gehabt um erstmal auf einen minimalen Wert zu kommen.

Messwert - 460=xx
xx / 1,5(Faktor)=yy
yy - 150(max.T)=T in °C

Das funktioniert nur zum Teil und sehr ungenau.
Kann mir jemand bitte eine Formel zeigen/erklären mit der ich aus meiner Tabelle mit Messwerten aus jedem belibigen Spannungswert eine Temparatur berechnen/ableiten kann?

MfG Kellertroll

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Lineare Interpolation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:17 Mo 21.12.2009
Autor: Al-Chwarizmi


> An einem Sensor wird die Durchflusspannung U in mV kleiner
> wenn sich die Temparatur in °C erhöht.Dieser Abfall der
> Spannung U ist fast "linear" zur Temparatur in °C.Die
> Spannung U beginnt bei 664 mV und einer Temparatur von 10
> Grad Celsius.Ich habe einegne Messungen durchgeführt und
> eine Tabelle erstellt.Siehe unten!Wie lässt sich aus einem
> Spannungwert U der variert die Temparatur in °C brechnen?
>  Meine Tabelle und Messwerte:Gemessen die Durchflusspannung
> einer Siliziumdiode bei geregleter Erwärmung mit
> Lötstation.
>  
> T in °C       U in mV
>  10            664
>  20            637
>  150           465
>  160           443
>  170           425
>  180           410
>  190           395
>  200           382
>  210           370
>  220           355
>  240           320
>  
> Meine Frage ist nun wie errechne ich aus der gemessenen
> Spannung U in mV die Temparatur?
>  Ich hatte folgenden Ansatz gehabt um erstmal auf einen
> minimalen Wert zu kommen.
>  
> Messwert - 460=xx
>  xx / 1,5(Faktor)=yy
>  yy - 150(max.T)=T in °C
>  
> Das funktioniert nur zum Teil und sehr ungenau.
>  Kann mir jemand bitte eine Formel zeigen/erklären mit der
> ich aus meiner Tabelle mit Messwerten aus jedem belibigen
> Spannungswert eine Temparatur berechnen/ableiten kann?
>  
> MfG Kellertroll


Hallo Kellertroll,

was du suchst, ist eine MBAusgleichsgerade . In vielen
Taschenrechnern ist die Berechnung der entsprechenden
Parameter als Funktion abrufbar.

LG    Al-Chw.

Bezug
                
Bezug
Lineare Interpolation: Idee
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:04 Mo 21.12.2009
Autor: Kellertroll

Da werde ich gleich mal meine alten Taschenrechner rauskramen und nachlesen.

Ein Freund sagte mir das wäre eine Lineare Interpolation,deswegen fragte ich hier danach.

Ich versuch nun mal die Rechnung auszustellen.

Aber ich denke das ich für die Berechnung in meinem Projekt (Temparatur Regelung mit einem µC) doch eine etwas abgewandellte Formel brauche.

MfG Kellertroll

Bezug
                        
Bezug
Lineare Interpolation: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:38 Mo 21.12.2009
Autor: Al-Chwarizmi


> Da werde ich gleich mal meine alten Taschenrechner
> rauskramen und nachlesen.
>  
> Ein Freund sagte mir das wäre eine Lineare
> Interpolation,deswegen fragte ich hier danach.
>  
> Ich versuch nun mal die Rechnung auszustellen.
>  
> Aber ich denke das ich für die Berechnung in meinem
> Projekt (Temparatur Regelung mit einem µC) doch eine etwas
> abgewandellte Formel brauche.
>  
> MfG Kellertroll


Guten Abend,

ich habe deine Daten mal grafisch dargestellt.
In der Zeichnung sieht man (durch Hinhalten ei-
nes Lineals an die Datenpunkte), dass man schon
eine sehr gute Anpassung erhält, wenn man ganz
einfach eine Gerade durch den ersten und den
letzten Datenpunkt legt. Rechnerisch ist das dann
natürlich viel einfacher als die Regressionsrechnung.
Es ist dann wirklich einfach lineare Interpolation.

LG    Al-Chw.


Bezug
                                
Bezug
Lineare Interpolation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:19 Mo 21.12.2009
Autor: Kellertroll

Guten Abend,

ich hab mir das durchgelesen mit der Regressionsrechnung.Leider vestehe ich das alles nicht so gut.Hab mir auf der Externen Seite mal in dem Java Grafikrechner versucht meine Tabell einzutragen.Leider mit mäßigem Erfolg.

Könntest du mir mal eine Formel/Rechnung aufstellen,inder ich mit den Endpunkten und einem Wert die gesuchte Temparatur erhalte?Das würde mir im Moment sehr helfen.

MfG Kellertroll

Bezug
                                        
Bezug
Lineare Interpolation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:53 Mo 21.12.2009
Autor: Al-Chwarizmi


> Könntest du mir mal eine Formel/Rechnung aufstellen,inder
> ich mit den Endpunkten und einem Wert die gesuchte
> Temperatur erhalte? Das würde mir im Moment sehr helfen.
>  
> MfG Kellertroll


Also, du hast einen Zusammenhang zwischen T und U,
der fast linear ist (hast du dies in einer Grafik überprüft ?)

Man kann demnach eine (approximative) Gleichung aufstellen:

      $\ U\ [mm] \approx\ [/mm] m*T+b$

Nun kann man m und b so bestimmen, dass die Gleichung
im ersten Punkt (T=10, U=664) sowie im letzten Punkt
(T=240, U=320) exakt stimmt.   (***)

    (1)   $\ 664=m*10+b$

    (2)   $\ 320=m*240+b$

Löse dieses Gleichungssystem nach m und b auf.

Um nachher z.B. zum gegebenen Temperaturwert T=100
die Spannung U zu berechnen, setzt du einfach in die
Gleichung ein:

      $\ U\ [mm] \approx\ [/mm] m*100+b\ =\ .....$

Mit der nach T umgestellten Formel

      $\ T\ [mm] \approx\ \frac{U-b}{m}\ [/mm] =\ .....$

berechnest du zu einer gegebenen Spannung U den
(ungefähr) passenden Wert der Temperatur C.

(***)  Bemerkung:  im Allgemeinen ist es natürlich
keine gute Idee, einfach eine Gerade durch den ersten
und den letzten Punkt zu legen !  Dass das im vorlie-
genden Beispiel aber ganz gut passen könnte, habe
ich der Grafik der Datenpunkte entnommen.



LG     Al-Chw.


        


Bezug
                                                
Bezug
Lineare Interpolation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:24 Mo 21.12.2009
Autor: Kellertroll

Ich hab mal ne Grafik mit allen Werten meiner Messungen gemacht.Siehe Bilder im Anhang!

Ich tue mich immer sehr schwer mit Formeln umstellen und dergleichen.Eine Sache wäre da noch das b und m in der Formel ist mir nicht klar für was das jetzt steht...sorry!
Kannste das kurz erläutern bitte?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: gif) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: gif) [nicht öffentlich]
Bezug
                                                        
Bezug
Lineare Interpolation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 07:59 Di 22.12.2009
Autor: Steffi21

Hallo, laut deiner Grafik ist es doch eine lineare Funktion, allgemein f(x)=m*x+b, die Variable m ist der Steigungsfaktor, die Variable gibt die Schnittstelle mit der y-Achse an, du kennst z.B. f(x)=-5*x+15, Steffi

Bezug
                                                                
Bezug
Lineare Interpolation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:14 Di 22.12.2009
Autor: Kellertroll

Hallo,

jetzt bin ich etwas durcheinander,ist e snun eine Regession oder Linieare Interpolation?

Könnte man mir nichtmal eine Aufgabe vorrechnen?Wenn angenommen die Spannung U in mV 489 betruge,und dazu die ungefähre Temparatur bestimmen!
Ich blicke irgendwie mit dne ganzen Formeln und Faktoren und dergleichen garnicht mehr durch.Ich bin warscheinlich so schlecht in Mathegleichungen lösen, das ich daraus keine Rechnung bilden kann. :(

MfG Kellertroll

Bezug
                                                                        
Bezug
Lineare Interpolation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:44 Di 22.12.2009
Autor: Al-Chwarizmi


> Hallo,
>  
> jetzt bin ich etwas durcheinander, ist es nun eine Regession
> oder Lineare Interpolation?


Hallo Kellertroll,

In deiner Grafik wurde die lineare Regression (gestützt
auf alle Datenpaare) durchgeführt. Das Ergebnis ist die
Prognosefunktion  [mm] $673.3209-1.4495\,x1$ [/mm]  oder auf deine Daten
bezogen  

      $\ U\ [mm] \approx\ [/mm] m*T+b$  mit $m=-1.4495$ und $b=673.3209$

Stützen wir uns nur auf das erste und das letzte Datenpaar,
ginge die Rechnung (Interpolation) so:  

Ansatz für die Gleichung:

      $\ U\ [mm] \approx\ [/mm] m*T+b$

Nun kann man m und b so bestimmen, dass die Gleichung
im ersten Punkt (T=10, U=664) sowie im letzten Punkt
(T=240, U=320) exakt stimmt.

    (1)   $\ 664\ =\ m*10+b$

    (2)   $\ 320\ =\ m*240+b$

Gleichungssystem nach m und b auflösen:

(2)-(1):  $\ 320-664\ =\ 230*m$
             $\ -344\ =\ 230*m$  | $\ :230$
               $\ m\ =\ -1.496$

nach (1) ist dann  $\ b\ =\ 664-10*m\ =\ 678.96$

Diese Werte stimmen ungefähr, aber natürlich nicht
exakt, mit den obigen aus der Regressionsrechnung
überein.

Nehmen wir jetzt also die "besseren" Zahlenwerte
aus der Regression:

      $\ U\ [mm] \approx\ [/mm] m*T+b$  mit $\ m=-1.4495$ und $\ b=673.3209$

angemessen gerundet:

      $\ U\ [mm] \approx\ [/mm] -1.45*T+673$


Um jetzt z.B. zum gegebenen Temperaturwert T=100
die Spannung U zu berechnen, setzt du einfach in die
Gleichung ein:

      $\ U\ [mm] \approx\ [/mm] -1.45*100+673\ =\ 528$

Mit der nach T umgestellten Formel

      $\ T\ [mm] \approx\ \frac{U-b}{m}\ [/mm] =\ [mm] \frac{U-673}{-1.45}$ [/mm]

berechnest du zu einer gegebenen Spannung U den
(ungefähr) passenden Wert der Temperatur C.

Bsp.  U=489 [mV]

      $\ T\ [mm] \approx\ \frac{489-673}{-1.45}\approx\ [/mm] 127\ \ [mm] [^{\circ}C]$ [/mm]


LG     Al-Chw.


Bezug
                                                                                
Bezug
Lineare Interpolation: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:05 Di 22.12.2009
Autor: Kellertroll

Super Klasse,

jetzt habe ich es verstanden.Ich bedanke mich ganz sehr für die Gedult und die Erklärungen.Al-Chwarizmi vielen Dank fürs vorrechnen.Jetzt kann ich direkt die FOrmel auf mein Programm anwenden.Super...

Ich wünsche dir Al-Chwarizmi ein ruhiges schönes Weihnachtsfest.Und natürlich auch der Steffi,und den anderen Mitleser hier im Forum.

Ich setz mich jetzt gleich an meine Programm.
Ihr habt mir sehr geholfen,einfach Klasse!

MfG Kellertroll

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Lineare Algebra / Vektorrechnung"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de