www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Normalspannung im Sparrendach
Normalspannung im Sparrendach < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Normalspannung im Sparrendach: Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 10:48 Sa 23.04.2011
Autor: matze3

Aufgabe
Die Abbildung zeigt eine Systemskizze eines Sparrendachs. Der Sparren wird mit einer Einzellast in Feldmitte belastet.  Bestimmen Sie das max. Biegemoment, die Querkraft sowie die Normalspannung im Sparren!

[img]

Hallo miteinander.

Bei der Aufgabe tue ich mich etwas schwer.
Das max. Biegemoment und die Querkräfte habe ich bestimmt, jedoch weiß ich nicht wie die Normalspannung im Sparren ermittelt wird.
Wird die Normalspannung über die Auflagerkräfte ermittelt?

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Mfg Matze

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:31 Sa 23.04.2011
Autor: Bobby_18

da du nur vertikale auflagerkräfte hast, muss du "Av" zerlegen (cos =A /H)



Bezug
                
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:42 Sa 23.04.2011
Autor: matze3

Danke für die schnelle Antwort!

Habe ich nicht auch horizontale Auflagerkräfte?! Ich habe nicht ganz verstanden wie ich A zerlegen soll.

Bezug
                        
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:04 Sa 23.04.2011
Autor: Bobby_18

wie sind die abmessungen?

Bezug
                                
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Abmessungen des Systems
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:17 Sa 23.04.2011
Autor: matze3

Das Sparrendach hat folgende Abmessungen: [img]

Bezug
                                
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:18 Sa 23.04.2011
Autor: matze3

Das Sparrendach har folgende Abmessungen:

[img]

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
Bezug
                        
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:26 Sa 23.04.2011
Autor: Bobby_18

siehe u. antwort

Bezug
        
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Antwort (fehlerhaft)
Status: (Antwort) fehlerhaft Status 
Datum: 12:18 Sa 23.04.2011
Autor: Bobby_18

schaue dir mal die zeichnung an...

[img]http://666kb.com/i/bsvumz9g8d2gwmr9g.gif[img]

Bezug
                
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:48 Sa 23.04.2011
Autor: matze3

Danke Bobby_18.

Habe folgende Auflagerkräfte ermittelt:

[mm] A_{V}=0,75kN [/mm]
[mm] B_{V}=0,25kN [/mm]

Bin ich richtig mit der Annahme, dass sich folgende Normalspannung im linken Sparren ergibt:

N=sin45°*0,75kN=0,53kN

Bezug
                        
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:37 Sa 23.04.2011
Autor: Bobby_18


> Danke Bobby_18.
>  
> Habe folgende Auflagerkräfte ermittelt:
>  
> [mm]A_{V}=0,75kN[/mm]
>  [mm]B_{V}=0,25kN[/mm]
>  
> Bin ich richtig mit der Annahme, dass sich folgende
> Normalspannung im linken Sparren ergibt:
>  
> N=sin45°*0,75kN=0,53kN

JA is richtig


Bezug
                        
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: keine Spannung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:18 Sa 23.04.2011
Autor: Loddar

Hallo Matze!


> Bin ich richtig mit der Annahme, dass sich folgende
> Normalspannung im linken Sparren ergibt:
>  
> N=sin45°*0,75kN=0,53kN

[notok] Das ist die entsprechende Normalkraft, jedoch nicht die Normalspannung.

Die Normalspannung [mm] $\sigma$ [/mm] ergibt sich aus Normalkraft, Biegemoment sowie den entsprechenden Querschnittswerten des Sparrens:

[mm]\sigma \ = \ \bruch{N}{A}\pm\bruch{M}{W}[/mm]


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Normalspannung im Sparrendach: falsches statisches System
Status: (Korrektur) fundamentaler Fehler Status 
Datum: 20:52 Sa 23.04.2011
Autor: Loddar

Hallo Bobby!


Hier hast Du aber das statische System massiv verändert (z.B. das fehlende Gelenk im Firstpunkt sowie fehlendes Zugband), so dass die Schnittgrößen nicht korrekt sind!


Gruß
Loddar


Bezug