www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Regelungstechnik" - Operationsverstärkerschaltung
Operationsverstärkerschaltung < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Operationsverstärkerschaltung: Übertragungsfunktion
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:43 Mo 14.09.2009
Autor: Raimo

Aufgabe
Aufgabenstellung siehe Grafikanhang

[Dateianhang nicht öffentlich]
Hallo zusammen!

Leider stehe ich bei dieser Klausuraufgabe auf dem Schlauch. Mit Hilfe einer Tabelle aus den Vorlesungsunterlagen konnte ich feststellen, dass es sich um ein PI- und ein [mm] PDT_{1}-Glied [/mm] handelt und die dementsprechenden Formeln aufstellen.

Meine erste Annahme, bei der ich mir unsicher bin, ist dass aus der gegebenen Aufgabe folgt, dass beide Glieder einfach nur multiplikativ hintereinandergehängt werde müssen.

Mein Zwischenergebnis für G(s) nach dieser Annahme lautet

[mm] G(s)=\bruch{R_2*R_5}{R_1*R_3}*\bruch{R_2*C_1*s+1}{R_2*C_1*s}*\bruch{(R_3+R_4)*C_2*s+1}{R_4*C_2*s+1}, [/mm]

wobei der Vorfaktor dank der Werte für die Widerstände wegfällt.

Wie muss ich hier weiter vereinfachen, um nachher das Bode-Diagramm zeichen zu können?

Vielen Dank für eure Hilfe!

PS: Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.



Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Operationsverstärkerschaltung: Serienschaltung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:15 Mo 14.09.2009
Autor: Infinit

Hallo raimo,
Du kannst hier beide Übertragungsfunktionen multiplikativ miteinander verknüpfen, das ist okay so. Für das Bode-Diagramm bedeutet dies ja aber durch die Logarithmusbildung, dass aus der Multiplikation eine Addition wird. Du kannst also die beiden Teilübertragungsfunktionen additiv überlagern, indem Du einfach die Logarithmen der Amplitudenfunktionen aufaddierst und dasselbe mit der Phase machst.
Viele Grüße,
Infinit

Bezug
                
Bezug
Operationsverstärkerschaltung: Vereinfachung
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:56 Di 15.09.2009
Autor: Raimo

Hallo Infinit!

Erstmal vielen Dank für die Bestätigung meiner Annahme mit der Multiplikation. Leider tue ich mich momentan mit der Umformung der beiden Gleichungen sehr schwer. Normalerweise würde ich die Gleichungen in einer der vier Fuktionsterme

[mm] j\bruch{\omega}{\omega_0} [/mm]

[mm] \bruch{1}{j\bruch{\omega}{\omega_0}} [/mm]

[mm] 1+j\bruch{\omega}{\omega_0} [/mm]

[mm] \bruch{1}{1+j\bruch{\omega}{\omega_0}} [/mm]

bringen und dann die Knickfrequenz ausrechnen.


Leider komme ich beim ersten Term aber nur auf

[mm] 1+\bruch{1}{R_2*C_1*j\omega} [/mm]

und beim zweiten Term finde ich gar keinen Ansatz...

Wenn Du mir eine Hilfestellung geben könntest wäre ich Dir sehr dankbar!

Schöne Grüße,
Raimo

Bezug
                        
Bezug
Operationsverstärkerschaltung: Umformen
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:10 Mi 16.09.2009
Autor: Infinit

Hallo raimo,
Du hast schon recht, Du musst die Übertragungsfunktionen der einzelnen Glieder noch entsprechend umformen und dann tauchen auch die Funktionsterme auf, die Du erwähnst, allerdings teilweise noch mit Vorfaktoren versehen. Du wirst keine Form hinbekommen, in der nur "Einsen" drin vorkommen. Der Weg ist schon richtig und Du kannst die entsprechenden Werte dieser Vorfaktoren direkt aus Deinen Übertragungsfunktionen nehmen.
Für das PI Glied hast Du so was wie
$$ (1 + [mm] \bruch{1}{j \omega C_2 R_1}) [/mm] $$ und die allgemeine Darstellung lautet
$$ [mm] K(1+\bruch{1}{j \omega T_n}) [/mm] $$ wie ich in meinem Regeltechnikbuch schnell nachgeschlagen habe. Du kannst die entsprechenden Koeffizienten direkt ablesen.
Genauso geht es bei der zweiten Teilübertragungsfunktion, denn für das PDT1-Glied gilt
$$ [mm] K\bruch{1+j \omega T_v}{1 + j \omega T} \, [/mm] . $$
Auch hier kannst Du die Koeffizienten direkt ablesen.
Viele Grüße,
Infinit

Bezug
                                
Bezug
Operationsverstärkerschaltung: Danke!
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:41 Mi 16.09.2009
Autor: Raimo

Vielen Dank, das war der nötige Schubs!

Bezug