www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Regelungstechnik: Bodediagramm
Regelungstechnik: Bodediagramm < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Regelungstechnik: Bodediagramm: aus Bodediagramm eine Übertragungsfunktion ermitteln
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:02 Di 10.09.2013
Autor: ET-79

Aufgabe
aus Bodediagramm die Übertragungsfunktion berechnen


Hallo,

ich brauche Hilfe bei der Berechnung der Übertragungsfunktion von diesem Bodediagramm:
[Externes Bild http://s22.postimg.org/idakcjijl/bild_RT_bode.jpg]

[Dateianhang nicht öffentlich]

Das Endergebnis lautet: [mm] 0,01\cdot \frac{s^2(1+0,1s)^2 }{(1+100s)^4} [/mm]

wie man auf die [mm] s^2 [/mm] und all die Klammer kommt, weiß ich. Ich weiß nur nicht wie man auf 0,01 kommt



Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt: http://www.techniker-forum.de/steuerungs-und-regelungstechnik-sps-78/aus-bodediagramm-eine-ubertragungsfunktion-ermitteln-85155.html

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Regelungstechnik: Bodediagramm: Dämpfung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:17 Do 12.09.2013
Autor: Infinit

Hallo ET-79,
willkommen hier bei der Vorhilfe.
Deine Frage lässt sich verfahrenstheoretisch recht einfach lösen. Der Faktor 0,01 entspricht doch einer Konstanten, sprich also einem Signal, das die Frequenz von 0 Hertz besitzt. Jetzt schaue mal in Dein Dämpfungsdiagramm bei sehr niedrigen Frequenzen. Die Achsenbezeichnung sagt da was von [mm] 10^{-4} [/mm] Hertz. Da hast Du eine Verstärkung von - 200 dB. Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube eher, dass da in der y-Achsenbezeichnung was schiefgelaufen ist mit der Beschriftung. - 20 dB könnte ich mir vorstellen, denn das wären gerade die 0,01. Irgendjemand hat dann diesen Wert mal Zehn genommen, weil dezi die Vorsilbe für "Zehntel" ist, ohne daran zu denken, dass dies bereits Werte in Dezibel sind nach Beschriftung. Oder ist da ein Kommapunkt verlorengegangen. Ein Wert von - 200 dB ist in der Praxis nicht handhabbar, macht absolut keinen Sinn.
Viele Grüße,
Infinit

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de