Trafo: Kabel als Sek.windung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 21:58 So 20.03.2011 | Autor: | misterET |
Hallo,
ich habe eine Frage bezüglich eines Transformators, dessen Sekundärwicklung aus einem Kabel besteht.
Zb dieser Trafo:
Hochstromtrafo
Wie kann ich die Leistung bitte ausrechnen?
Nehmen wir an, das duurchgesteckte Kabel ist 10m lang und auf der Sekundärseite sollen 2000 A fließen.
Ich würde so vorgehen:
[mm] L = N^2 \cdot \bruch{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{l}[/mm]
mit
[mm]N = 1, \mu_r = 1, A = \pi \cdot r^2, r = \bruch{10\;m}{2 \pi}, l = 10\;m[/mm]
ist
[mm]L = 1\; \mu H[/mm]
Und die benötigte Scheinleistung ist dann
[mm]S = I^2 \cdot X_L = I^2 \cdot \omega L = 2000A^2 \cdot 2 \pi \cdot 50\;Hz \cdot 1\; \mu\;H = 1256\;VA[/mm]
Nur das Dumme an der Sache ist, dass ich weiß, dass das Ergebnis definitiv falsch ist!! Also ohmsche Verluste sind vernachlässigbar. Eine Reale Messung ergab etwa
[mm]S = 10\;kVA, P = 2\;kW [/mm]
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:23 Mo 21.03.2011 | Autor: | isi1 |
Du hast (recht ungenau) die Induktivität der Sekundärwicklung berechnet.
Die beeinflußt nicht den Strom, denn maßgebend ist die Streuinduktivität.
Üblich rechnet man mit 5%, das kommt der Sache schon näher, oder?
|
|
|
|